      800kva變壓器高壓側用多大電纜
      發布日期:2024-10-11 關注次數:554
      800kva變壓器高壓側用多大電纜,800KVA的變壓器高壓側要用多大的電纜

      10kv/0.4kv,800kva的變壓器高壓側電流:46.2a變壓器高壓側要用銅電纜面積:13.2平方毫米變壓器高壓側要用鋁電纜面積:15.4平方毫米總之。

      八百千伏安的變壓器,高壓線用多少平方米的線

      10kv/0.4kv,800KVA的變壓器高壓側電流:46.2A變壓器高壓側要用銅電纜面積:13.2平方毫米變壓器高壓側要用鋁電纜面積:15.4平方毫米總之。



      變壓器800kva高壓電纜要多少平方

      10kV的城區內高壓配電線路大多數采用帶有絕緣外皮的導線。

      高壓配電!800KVA變壓器高壓斷電纜選擇!詳細計算公式

      3大負荷按經濟電流密度選擇。導線的安全載流量?為了保證導線長時間連續運行所允許的電流密度稱安全載流量。一般規定是:銅線選5~8A/mm2。

      高壓線離高壓柜200米,變壓器是800KVA的,該用多大的線,10KV的,分別給出銅線鋁線,請給出公式

      10kV級800KVA變壓器的一次額定電流不足50A。

      800kVA箱變高壓電纜選擇

      是10KV還是35KV的啊!要是10KV的,進線選擇3x25mm的銅芯電纜線就可以。

      800kva變壓器需要多粗的高壓線

      由于各地區的污穢等級不同,不同地區相同電壓等級的線路瓷瓶串中瓷瓶的個數也有不同.110kV7片;220kV13片;330kV17片;500kV25片。

      800KVA變壓器10kv800m要多大電纜

      他們不懂高壓,我是做變配電設計的,高壓電纜銅芯最小的規格是25鋁芯的是50再小的都沒有生產的。

      800kba變壓器需要多大的高壓電纜

      如果高壓側額定電壓是10kv。

      可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

      容量800KVA的高壓變壓器進線用多大的電纜

      500米以內,70平方毫米。

      800伏電壓用什么電纜

      800KvA變壓器需要配多大高壓電纜如果高壓側額定電壓是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

      800w變壓器ac18v電纜參數

      可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。選擇yjv或yjv22銅芯電力電纜,以每平方毫米1A電流估算可選擇3*50mm2的銅芯電纜。

      800的變壓器配多大的線

      兩根300平方銅電纜或4根240鋁電纜如果高壓側額定電壓是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

      我廠用電為800kw距變壓器500米,請問用多大的電纜合適

      800kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=800/0.53≈1500A一般工廠同時用電率最多到0.8。



      800kva用多大線

      出線選用185mm2的銅電纜10KV一次額定電流約36.35A,供電局至少會讓你選用35mm2的銅電纜,因為要考慮機械強度。

      80OKvA變壓器配高壓銅電纜線多少平方

      距離近的話,使用25mm2銅電纜就可以,因為額定電流在60A左右距離近的話,使用25mm2銅電纜就可以。

      800KVA箱變要用多大電纜

      35㎜2是肯定小了,一般選擇70㎜2,這是考慮到短路電流對電纜線的損傷程度,這也包括了今后發展和使用年限問題,如果,不考慮以上問題,那么,選擇50㎜2。

      10千伏800千伏安的變壓器配380伏多少平方電纜

      16mm2的電纜就可以。電流是37.5(A)那么空氣開關用40-50(A)左右的就可以。電纜的問題:看具體各個低壓出線回路的電流規格、線路敷設方式。
      TAG: 800kva變壓器高壓側用多大電纜  
      主站蜘蛛池模板: 国产一区二区黄色激情片| 亚洲大成色www永久网站动图| 亚洲国产精品人人做人人爱| 国产人妻人伦精品1国产| 午夜精品一区二区三区免费视频| 青青草综合影院在线观看| 天堂av一区二区在线观看| 香港AA三级久久三级| 中文字幕精品亚洲一区| 日本欧美一区二区三区高清| 韩国午夜福利片在线观看| 青青草无码免费一二三区| 国产福利小视频在线观看| 免费A级毛片无码免费视频120软件 | 中文字幕亚洲国产精品| 国产精品网拍在线| 草草浮力影院| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国模大胆一区二区三区| 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁 | 久久香蕉国产观看猫咪3atv| 无码色AV一二区在线播放| 亚洲国产成人精品一二区| 国产一区二区亚洲一区二区三区| 日韩少妇人妻vs中文字幕| 国产成人a在线观看视频| 国产精品午夜福利麻豆| 在线观看的黄网| 欧美日韩一区二区综合| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 亚洲国产AV无码综合原创| 国产精品久久露脸蜜臀| 99精品伊人久久久大香线蕉| 一本色综合亚洲精品蜜桃冫| 性色AV无码免费一区二区三区| 607080欧美胖老太bbw| 欧美成人怡红院一区二区| 无码专区—va亚洲v天堂| 3p国产对白刺激在线视频| 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三区| 精品无码视频在线观看|